Seite 1 von 1

Kompressorkühlschrank kühlt zu stark

Verfasst: 2012-11-29 11:07:36
von Variofahrer
hallo in die runde!

bei uns ist ein kühli von Isotherm eingebaut, und zwar so, wie es die einbauvorgaben verlangen. außerdem sind noch zwei kleine PC-lüfter oben am kühlschrank montiert.

das problem ist, er kühlt zu stark, der kompressor läuft zu lange. auf stufe 1 herrscht eine innentemperatur von 3,5°C (normale milch hält damit mehr als einen monat :huh: ). stufe 7, die höchste habe ich gar nicht erst ausprobiert. vermutlich käme man damit problemlos unter 0°C...

das teil also zur (vertrags-)werkstatt gebracht. dort liefert der kühli bei 16°C außentemperatur und freistehend bei stufe 1 eine innntemperatur 9°C ab und bei stufe 7 sind es 0°C. warum das dingens bei deutlich höherer außentemperatur, wie es ja im womo der fall ist, so kalt wird, können sie sich nicht erklären - sagen sie.

bleibt doch nur, dass trotz vorschriftsmäßigem einbau die wärmeabfuhr zu schlecht ist - oder? sind noch andere einflussfaktoren denkbar? betriebsspannung?

hat er vielleicht eine idee?

Re: Kompressorkühlschrank kühlt zu stark

Verfasst: 2012-11-29 13:05:28
von Vario 815 DA
Variofahrer hat geschrieben: (normale milch hält damit mehr als einen monat :huh: )
wie lange würde sich da erst mal der Kartoffelsalat halten?

:joke:

Re: Kompressorkühlschrank kühlt zu stark

Verfasst: 2012-11-29 13:15:30
von Variofahrer
die theorie ist das eine, rein praktisch hält er nur zwei tage! das ist ein inzwischen gesicherter erfahrungswert :)
schönen gruß an die gattin!

Re: Kompressorkühlschrank kühlt zu stark

Verfasst: 2012-11-29 13:29:34
von Filly
Vermutlich wird der Meßwert vom Thermostat von der höheren Außentemperatur verfälscht. Der Einbauort vom Thermostat sollte überprüft werden.

Eine schlechte Wärmeabfuhr würde sich in einer sehr langen Laufzeit bei ungenügender Kühlleistung äußern.

...

Re: Kompressorkühlschrank kühlt zu stark

Verfasst: 2012-11-29 19:20:56
von Variofahrer
werde mal schauen, ob der temperaturfühler am verdampfer anliegt. wenn nicht, würde eine zu hohe temperatur signalisiert und der kompressor würde laufen.

Re: Kompressorkühlschrank kühlt zu stark

Verfasst: 2012-11-29 19:33:46
von egn
Wir hatten das gleiche Problem. Die Ursache war ein Wärmestau direkt oberhalb der Stelle wo im Kühlschrank innen der Thermostat eingebaut ist (oben rechts).

Erste Maßnahme war eine zusätzliche Isolierung mit Trocellen oberhalb des Thermostats, das hat aber praktisch nicht geholfen.

Ich habe dann den Lüfter am Kompressor ungedreht so dass er die warme Luft nach hinten bläst anstatt sie nach vorne zu blasen. Seit dem funktioniert der Kühlschrank, außer dass es immer noch eine deutliche Wärmeschichtung gibt. Dies wird durch die eingelegte Glasplatte verursacht. Wir haben jetzt die Dinge die sehr kalt werden dürfen wie Getränke ganz unten.

Re: Kompressorkühlschrank kühlt zu stark

Verfasst: 2012-12-03 17:34:16
von Variofahrer
egn hat geschrieben:Wir hatten das gleiche Problem. Die Ursache war ein Wärmestau direkt oberhalb der Stelle wo im Kühlschrank innen der Thermostat eingebaut ist (oben rechts). ...
irgendwie verstehe ich das nicht. wenn die umgebung des kühlis wärmer wird, müsste die kühlleistung doch schlechter werden. bei uns ist die kühlleistung jedoch zu gut.
...Ich habe dann den Lüfter am Kompressor ungedreht so dass er die warme Luft nach hinten bläst anstatt sie nach vorne zu blasen. Seit dem funktioniert der Kühlschrank, ....
welchen lüfter meinst Du? den lüfter, der im kühlraum hinter dem verdampfer sitzt oder ist da noch ein lüfter außen am kompressor?

....außer dass es immer noch eine deutliche Wärmeschichtung gibt. ...
bei uns ist das auch so. oben hat es 5 C und unten sind es nur 3,5 C. die differenz finde ich noch nicht so dramatisch. das bier ist dann eben unten und die marmelade oben :)

Re: Kompressorkühlschrank kühlt zu stark

Verfasst: 2012-12-03 17:45:30
von Lasterlos
Variofahrer hat geschrieben:
egn hat geschrieben:Wir hatten das gleiche Problem. Die Ursache war ein Wärmestau direkt oberhalb der Stelle wo im Kühlschrank innen der Thermostat eingebaut ist (oben rechts). ...
irgendwie verstehe ich das nicht. wenn die umgebung des kühlis wärmer wird, müsste die kühlleistung doch schlechter werden. bei uns ist die kühlleistung jedoch zu gut.
Hallo,
wenn dem Fühler durch Wärmestau immer vorgegaukelt wird das es zu warm ist läuft der Kommpressor im schlimmsten Fall tagelang und kühlt und kühlt und kühlt........

Gruß Markus

Re: Kompressorkühlschrank kühlt zu stark

Verfasst: 2012-12-03 18:44:17
von Variofahrer
der fühler sitzt doch aber innen - und da isses doch schon zu kalt ;)

Re: Kompressorkühlschrank kühlt zu stark

Verfasst: 2012-12-03 20:34:06
von egn
Es ist innen aber oben nicht kalt genug wenn keine Durchmischung der Luft erfolgt. Die ist besonders bei hohen Kühlschränken der Fall. Die Isolierung ist auch nicht so dick dass sie ein Hinderniss für die 40+ C oben in der Ecke ist. Dort ist auch die Einbuchtung für den Kompressor.

Ich habe den Lüfter am Kompressor außen umgedreht.

Re: Kompressorkühlschrank kühlt zu stark

Verfasst: 2012-12-03 21:08:26
von Variofahrer
danke für Deine erläuterung. da der temperaturfühler direkt an den verdampfer geklemmt ist, also nicht die lufttemperatur misst, sondern die des einströmenden kältemittels, war ich davon ausgegangen, dass eine lokal im innenraum erwärmte luft keine so große rolle spielt. Deine erfahrungen legen nahe, dass das nicht richtig ist.

dann werde ich also beim nächsten mal die temperatur innen oben hinten messen. falls es so ist, wie es bei Dir war, werde ich mal einen versuch mit hitzeschutzfolie machen, ehe ich mich an den lüfter mache.

ich frage mich, was die kühlschrankbauer veranlasst hat, den lüfter am kompressor (den ich zugebenerweise bislang noch gar nicht gesehen habe; hatte den kühli noch nicht selbst ausgebaut) so laufen zu lassen, dass er die abwärme vom kompressor gegen die kühlschrankrückwand bläst. das ist doch sinnfrei....

Re: Kompressorkühlschrank kühlt zu stark

Verfasst: 2012-12-03 21:30:09
von egn
Wenn sich direkt oberhalb des Kühlschranks ein Lüftungsgitter befindet dann dürfte es funktionieren. Wenn er aber rund herum von einem Schrank umschlossen ist, dann funktioniert es halt nicht.

Welches Modell von Isotemp hast Du denn?

Re: Kompressorkühlschrank kühlt zu stark

Verfasst: 2012-12-03 22:22:08
von Variofahrer
es ist ein CR 195 INOX, unten 65l-gefrierer, oben 130l-kühlschrank. das gerät ist zwar in einen schrank eingebaut, aber das obere schrankbrett ist nur 40cm tief, so dass oben über der rückwand des kühlis ein streifen von ca. 20cm tiefe frei ist, die warme luft also rel. ungehindert nach oben und dann nach vorne strömen kann. ganz oben ist ein lüftungsgitter in den schrank eingebaut. allerdings sind die öffnungen rel. klein.

unten steht über die gesamte schrankbreite ein spalt von ca. 55x5cm für die luftzufuhr zur verfügung. der abstand des geräts zur rückwand beträgt va. 4-5 cm. damit sind die vorgegebenen einbauvorschriften eingehalten.

werde morgen mal nach bildern suchen.

Re: Kompressorkühlschrank kühlt zu stark

Verfasst: 2012-12-04 10:50:04
von egn
Den wollten wir in 2006 auch kaufen. Die hatten dann aber Lieferschwierigkeiten weil er noch nicht richtig funktionierte. :ninja:

Als Alternative wurden uns dann der 65 l Gefrierschrank und der 130 l Kühlschrank ohne Gefrierfach angeboten und dann verkauft.

Hat der 195 nur einen Kompressor oder zwei?
Wenn zwei, hat jeder einen eigenen Thermostat?

Heute würde ich wohl zwei gleiche Kühlschränke mit Gefrierfach und Kältespeicher wählen, schon wegen der Ausfallsicherheit. Zusätzliche Kühl- und Gefrierkapazität kann man über günstige 230 V Kühlboxen besser bereitstellen.

Wichtig ist dass Du wirklich die Wärme von dem Ort an dem sich Innen der Thermostat befindet fern hältst, und insgesamt muss natürlich die Wärme da weg. Im Sommer am besten direkt nach draußen, im Winter in den Innenraum.

Re: Kompressorkühlschrank kühlt zu stark

Verfasst: 2012-12-04 11:29:56
von Jofri
Hallo,

habe ich das bisher richtig gelesen, dass dein "Problem" nur den Kühlschrank, nicht den Tiefkühlschrank betrifft?
Die beiden Abteilungen haben separate (baugleiche) Kompressoren, mit separaten Thermostaten.
Hast du auch mal, nach mehreren Stunden Betrieb, die Tiefkühltemperatur gemessen?
....Ich habe dann den Lüfter am Kompressor ungedreht so dass er die warme Luft nach hinten bläst anstatt sie nach vorne zu blasen. Seit dem funktioniert der Kühlschrank, ....
welchen lüfter meinst Du? den lüfter, der im kühlraum hinter dem verdampfer sitzt oder ist da noch ein lüfter außen am kompressor?
verstehe ich das so, dass bei deinem Kühlschrank im Innenraum ein Ventilator sitzt? Du also einen Kühlschrank mit Umluftkühlung hast?
....außer dass es immer noch eine deutliche Wärmeschichtung gibt. ...
bei uns ist das auch so. oben hat es 5 C und unten sind es nur 3,5 C.
Das ist bei "Nichtumluftgekühlten" ganz normal.
...danke für Deine erläuterung. da der temperaturfühler direkt an den verdampfer geklemmt ist, also nicht die lufttemperatur misst, sondern die des einströmenden kältemittels,...
Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, kannst du ein Foto von diesem "Fühler" einstellen?

Gruß
Jochen

Re: Kompressorkühlschrank kühlt zu stark

Verfasst: 2012-12-04 12:20:32
von egn
Den Lüfter innen am Verdampfer habe ich auch um Kühlschrank. Er hilft aber kaum bei der Schichtung. Ich muss mir das auch mal genauer ansehen, da der Lüfter dauernd läuft wenn der Kühlschrank in Betrieb ist.

Re: Kompressorkühlschrank kühlt zu stark

Verfasst: 2012-12-04 16:57:40
von urologe
bläst Du die Warmluft vom Kompressor direkt nach außen ?
Ich wollte keine Öffnung nach außen und habe deshalb auch einen zweiten thermostatgesteuerten
Doppelventilator , der die Warmluft durch alle Küchenschränke und dann in den Innenraum bläst -
danach gings besser.
Aber ich habe immer noch 5 Grad im Kühlschrank und minus 5 Grad im Tiefkühlabteil (CR200).
Ich würde heute auch versuchen , den Platz für 2 getrennte Teile zu finden.

Ich glaube , die Teile sind extrem empfindlich für eine veränderte Luftführung .

Re: Kompressorkühlschrank kühlt zu stark

Verfasst: 2012-12-04 18:03:32
von Variofahrer
egn hat geschrieben:...Hat der 195 nur einen Kompressor oder zwei? Wenn zwei, hat jeder einen eigenen Thermostat? ...
der hat zwei; kühli und gefrierer haben auch je einen thermostat.
...Wichtig ist dass Du wirklich die Wärme von dem Ort an dem sich Innen der Thermostat befindet fern hältst, und insgesamt muss natürlich die Wärme da weg. Im Sommer am besten direkt nach draußen, im Winter in den Innenraum.
ja, ist klar. werde mir die umgebeung des temperaturfühlers nochmals genauer anschauen. hab mich bislang wegen der gewährleistung mit dem aufschrauben zurückgehalten. werde ich beim nächsten ausflug machen und dann gibt es auch fotos von den innereien.

hier bilder von der einbausituation:

Re: Kompressorkühlschrank kühlt zu stark

Verfasst: 2012-12-04 18:12:54
von Variofahrer
hallo jochen,
Jofri hat geschrieben:...habe ich das bisher richtig gelesen, dass dein "Problem" nur den Kühlschrank, nicht den Tiefkühlschrank betrifft?
Die beiden Abteilungen haben separate (baugleiche) Kompressoren, mit separaten Thermostaten.
Hast du auch mal, nach mehreren Stunden Betrieb, die Tiefkühltemperatur gemessen?...
beim tiefkühler besteht das problem darin, dass er - nach mehreren stunden immerhin - nicht unter -16°C kommt. -21°C sollte er nach diversen prospektangaben des herstellers aber bringen. hier kann ich mir gut vorstellen, dass unten die abwärme nicht gut genug wegkommt. es war schon ein lüfter montiert - hat aber nix gebracht. dieses problem ist im moment jedoch zweitrangig, da wir den gefrierer nur bei längeren reisen in betrieb nehmen.
....verstehe ich das so, dass bei deinem Kühlschrank im Innenraum ein Ventilator sitzt? Du also einen Kühlschrank mit Umluftkühlung hast?...kannst du ein Foto von diesem "Fühler" einstellen?
bilder von beidem kommen demnächst. nur etwas geduld bitte :blush:

Re: Kompressorkühlschrank kühlt zu stark

Verfasst: 2012-12-04 18:18:27
von Variofahrer
urologe hat geschrieben:bläst Du die Warmluft vom Kompressor direkt nach außen ?
Ich wollte keine Öffnung nach außen und habe deshalb auch einen zweiten thermostatgesteuerten
Doppelventilator , der die Warmluft durch alle Küchenschränke und dann in den Innenraum bläst -
danach gings besser. ...
wir wollten auch keine öffnung in der wand. lüfter waren montiert, damit wurde es weder besser noch schlechter. der theorie nach müsste die kühlleistung mit lüfter besser werden. bei uns isses aber schon mehr als kalt genug.
...Ich glaube , die Teile sind extrem empfindlich für eine veränderte Luftführung .
das denke ich auch. aber vielleicht hat das teil noch ein anderes problem. bin gespannt, wo der T-fühler sitzt und wie er befestigt ist. vielleicht lässt sich ja da doch noch was machen.

Re: Kompressorkühlschrank kühlt zu stark

Verfasst: 2012-12-04 18:23:17
von egn
Bei uns sieht es im Prinzip genauso aus und das war genau das Problem. Die Wärme staut sich zwischen der Oberkante des Kühlschranks und der Bodenplatte darüber, wenn der Ventilator von hinten auf den Kompressor bläst. Bei uns war dann der Schrank immer ganz warm. Eigentlich müsste bei dieser Lüfterrichtung das Gitter direkt oberhalb des Kühlschranks sein.

Re: Kompressorkühlschrank kühlt zu stark

Verfasst: 2012-12-04 20:52:47
von Variofahrer
egn hat geschrieben:... Die Wärme staut sich zwischen der Oberkante des Kühlschranks und der Bodenplatte darüber, wenn der Ventilator von hinten auf den Kompressor bläst. ....
ah, ich glaube, jetzt verstehe ich, was Du meinst. hätte man dann nicht den spalt zwischen kühlschrankoberseite und der platte darüber gegen das hineinblasen warmer luft abdichten können? mit einer wärmereflexionsfolie, wie z.B. der hier http://www.automobile-daemmstoffe.de/pa ... sfolie.php ?