elektrischer Durchlauferhitzer - Absicherung? Anlaufstrom?

Verfasst: 2018-01-10 22:45:22
von Nimrod
Hallo,
da es hier Spezialisten für alles zu geben scheint, mal eine Frage zur Installation eines Durchlauferhitzers in meinem Haus.

Es soll ein 6,5 kW Durchlauferhitzer eingebaut werden für ein Handwaschbecken.
Der wird an 230V, 1phasig, angeschlossen und ist mit einem Nennstrom von 25A angegeben.
Gleichzeitig weist die Bedienungsanleitung darauf hin, daß max. 4mm² Kabel angeklemmt werden können.

Eine 4mm² Mehraderleitung muss ich nach Norm mit max. 25A absichern.

Somit hätte ich den Fall Nennstrom des Durchlauferhitzers = Nennstrom der Sicherung (ich hätte an einen Leitungsschutzschalter mit B Charakteristik gedacht).
Kann das funktionieren oder hat auch ein Durchlauferhitzer einen Anlaufstrom, der die Sicherung fliegen lässt?
Eigentlich sollte es ein rein ohmscher Verbraucher ohne Anlaufstrom sein, aber eine Glühbirne hat ja auch einen Anlaufstrom...

Der (deutsche) Hersteller des Durchlauferhitzers schweigt sich auch auf Nachfrage aus und verweist auf die Elektrofachkraft, die das Ding anschließen soll.

Was sagte ihr dazu? Danke.

Re: elektrischer Durchlauferhitzer - Absicherung? Anlaufstro

Verfasst: 2018-01-11 0:40:26
von Kummpelchen
Hallo,
irgend etwas stimmt da nicht.
Durchlauferhitzer sind rein ohmsche Verbraucher.
6,5 kW an 230V bedeuten aber 28,26A und nicht 25A.
Ein Strom von 25A ergäbe nur eine Leistung von 5,57 kW.
Ein Messen des tatsächlichen Stromes wäre vor der Installation sinnvoll.

Uli

Re: elektrischer Durchlauferhitzer - Absicherung? Anlaufstro

Verfasst: 2018-01-11 7:38:41
von itchyfeet
Moin !

moderne Durchlauferhitzer sind elektonisch geregelt und schalten die Heizwendel/n
per Triacs zu den Nulldurchgängen der Phase zu oder ab.
Das ganze läuft nach speziellen Mustern und ist Mikrocontroller gesteuert.
Einen 'Anlaufstrom' haben solche Duchlauferhitzer nicht.

Wie der Hersteller dann aber auf 6.5 KW kommt verstehe ich nicht.
Für mich wäre das ein 5.7 KW Gerät ....

Ich würde alles mit 4mm² und 25A Absicherung anschließen und einmal
den Strom bei Vollast messen.

Beste Grüße,

Nils

Re: elektrischer Durchlauferhitzer - Absicherung? Anlaufstro

Verfasst: 2018-01-11 8:01:06
von egn
Eine Schieflast von mehr als 4,6 kW ist nicht zulässig. Näheres findest Du in den TAB.

Re: elektrischer Durchlauferhitzer - Absicherung? Anlaufstro

Verfasst: 2018-01-11 20:24:00
von Nimrod
itchyfeet hat geschrieben:Wie der Hersteller dann aber auf 6.5 KW kommt verstehe ich nicht.
Für mich wäre das ein 5.7 KW Gerät ....
Richtig, mein Fehler, bin in der Spalte verrutscht, der nächst größere hat 6,5 kW...
Das 25A Gerät ist mit 5,7 kW angegeben.
egn hat geschrieben:Eine Schieflast von mehr als 4,6 kW ist nicht zulässig. Näheres findest Du in den TAB.
Danke für den Hinweis, so genau hab ich die TAB noch nicht angeschaut, habe die Stelle jetzt aber auch gefunden. Kannte bislang nur den Passus, daß man mehr als 12 kW genehmigen lassen muss.

Somit wird es der nächst kleinere Durchlauferhitzer mit 4,4 kW. Der ist mit 19A angegeben, dann stellt sich auch nicht die Frage, ob die 25A Sicherung auslöst.

Problem gelöst, wenn auch anders als erwartet :ninja:
Danke.

Re: elektrischer Durchlauferhitzer - Absicherung? Anlaufstro

Verfasst: 2018-01-11 22:35:33
von Kami
ob sinnvoll oder nicht, zulässig oder nicht

https://de.wikipedia.org/wiki/Leitungss ... nlinie.svg

Die Grafik zeigt warums evtl doch funktioniert...

Gruss
Kami

Re: elektrischer Durchlauferhitzer - Absicherung? Anlaufstro

Verfasst: 2018-01-12 9:49:51
von Tomduly
Moin!

Warum nimmst Du keinen 2- oder 3-phasigen Durchlauferhitzer? Kosten auch nicht mehr. Dann sind auch 6,5kW mit normaler Leitungsstärke und Absicherung kein Problem (z.B. 1,5qmm/16A oder 2,5qmm/20A).

Grüsse
Tom