Hab grade meine WAECO CF 35 "repariert".
Da die Firma WAECO SUPERhilfsbereit ist, möchte ich Folgendes den Foristen nicht vorenthalten:
1. MEIST fällt nur der Verbundstecker an der Eingangsplatine an der Rückwand ab
Falls nicht, Suche:
a) nach 24 (oder 12) Volt an den beiden obersten Stecker des Regelteiles (grosser schw. Kasten hinter der grauen Abdeckung ) Aufschrift DANFOSS
b) falls Strom da, die Klemmen C und T überbrücken.
läuft die Box ist eventuell die Platine oben defekt, oder gleich der Kompressor.
Es wird der Thermostat überbrückt- also keine Dauerlösung!!!!