Gasheizung
Verfasst: 2014-12-10 18:32:05
Hey Gemeinde ,
Ich habe Probleme mit der Gaszufuhr meiner Trumatic C 3402 .
Zuerst hatte ich ja die Heizung selber in Verdacht . Es wurden Zündelektroden , Flammenwächter , Gasmagnetventile getauscht .
Die Heizung ging auf Störung beim Anlaufen .
Danach habe ich die Heizung mittels Regler direkt vom der Gasflasche i.B. genommen . Die Heizung zündet und das Magnetventil schaltet auf die zweite Stufe . Habe das ganze nach dem Test abgebrochen und die Gasleitungen , soweit es ging , mittel Druckluft durchgeblasen .
Nach dem erneuten Zünden ging die Heizung normal i. B. .. Bei erreichen der Raumtemperatur fuhr die Heizung auf die kleine Stufe und ging wieder auf Störung .
Die Gas und Heizungsanlage ist ca. 10 Jahre alt und hat immer einwandfrei funktioniert .
Frage : ist es möglich , dass Gasleitungen von innen so verdrecken das einfach nicht mehr genug Gas durchgeht ????? Oder kann sich Feuchtigkeit in der Rohrleiung bilden ?
Rohrleitungsdurchmesser 8mm
Grüße
Bernd
Ich habe Probleme mit der Gaszufuhr meiner Trumatic C 3402 .
Zuerst hatte ich ja die Heizung selber in Verdacht . Es wurden Zündelektroden , Flammenwächter , Gasmagnetventile getauscht .
Die Heizung ging auf Störung beim Anlaufen .
Danach habe ich die Heizung mittels Regler direkt vom der Gasflasche i.B. genommen . Die Heizung zündet und das Magnetventil schaltet auf die zweite Stufe . Habe das ganze nach dem Test abgebrochen und die Gasleitungen , soweit es ging , mittel Druckluft durchgeblasen .
Nach dem erneuten Zünden ging die Heizung normal i. B. .. Bei erreichen der Raumtemperatur fuhr die Heizung auf die kleine Stufe und ging wieder auf Störung .
Die Gas und Heizungsanlage ist ca. 10 Jahre alt und hat immer einwandfrei funktioniert .
Frage : ist es möglich , dass Gasleitungen von innen so verdrecken das einfach nicht mehr genug Gas durchgeht ????? Oder kann sich Feuchtigkeit in der Rohrleiung bilden ?
Rohrleitungsdurchmesser 8mm
Grüße
Bernd