ich müsste mal meinen Deckenkran anschliessen; damit das Ding mal einigermassen sicher bedienbar wird....
und nicht so wie jetzt mit Adernumstecken

...und nachdem ich nicht gerade der Elektromeister bin, frag ich lieber mal
Der Hubmotor hat 2 Wicklungen, eine für langsamen, eine für schnellen Hub.
Meine Schalter in der Kranflasche (angeblich für Steuerspannung) sehen so aus:
Sehe ich das richtig, das diese Kranflasche für Direktsteuerung ausgelegt ist?
Desweiteren, dass ich nur R und S in die Flasche (wie auf den Verbindungsblecherln eingeprägt), den T direkt an alle Motorwicklungen (W) anschliessen muss?
Und die Steuerleitungen (U1, U2, U3; V1, V2, V3) jeweils an den äusseren Kontakten (die mit den gelben Dingern dran)?
Und, dass die "Überkreuzverdrahtung" der Schalterblöcke dafür sorgt, dass die Phasenwendung ausgeführt wird, also beim Drücken des oberen wird S zu U und T zu V, beim Betätigen des unteren Tasters wird S zu V und T zu U durchgeschaltet????
Besteht rein theoretisch eine Gefahr, wenn beide Hubwerksschalter gleichzeitig betätigt werden oder wird der Lauf nur beschleunigt bzw gebremst, je nachdem, ob gleich oder andere Richtung betätigt?
Oder muss ich das irgendwie (mechanisch) verhindern ?