alles, was nicht in die übrigen Technik-Kategorien passt
Moderator: Moderatoren
-
buckdanny
- abgefahren
- Beiträge: 1809
- Registriert: 2006-10-03 21:42:44
- Wohnort: Hardt-Siedlung
#1
Beitrag
von buckdanny » 2016-03-14 16:00:35
Hallo, kennt jemand dieses System? bei georgfischer habe ich schon angefragt.
Baujahr des Hauses ist 1999
Oder Alternative für eine Reparatur Leitung hat Aussendurchmesser 16mm Wandung 1,7mm, für die Reparatur reicht eine einfache Kupplung der Abzweig wird nicht mehr benötigt.

das Leben ist eher breit wie lang, und wir steh´n alle mittenmang!!
-
ingolf
- abgefahren
- Beiträge: 3216
- Registriert: 2006-11-24 21:07:51
- Wohnort: Berlin
#2
Beitrag
von ingolf » 2016-03-14 16:17:03
Hallo,
wenn es kein Mehrschichtverbundrohr ist, gehen Kupplungen von Isiflo.
Wenn MSV-Rohr, muss es innen dichten und außen klemmen.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
-
tilly
- neues Mitglied
- Beiträge: 16
- Registriert: 2009-09-30 15:38:12
- Wohnort: Norderstedt
#3
Beitrag
von tilly » 2016-03-15 18:38:29
Moin,
das ist das Rohrsystem "flexalino" von Georg Fischer.
Das wurde vor langer Zeit aber wieder vom Markt genommen.
Es gibt wohl noch Adapter für das +GF+ iFIT-System.
Gruß, Tilly
-
buckdanny
- abgefahren
- Beiträge: 1809
- Registriert: 2006-10-03 21:42:44
- Wohnort: Hardt-Siedlung
#4
Beitrag
von buckdanny » 2016-03-18 17:38:57
Hallo
die Kupplung von isiflo funktioniert!
Interessanterweise ist die Kupplung das einzige Produkt welches isiflo für 16mm Rohre führt, sonst geht es bei 20mm los.
das Leben ist eher breit wie lang, und wir steh´n alle mittenmang!!