Gasleitung

Verfasst: 2013-09-24 12:16:29
von lakto
Hi,
ich betreibe einen Durchlauferhitzer,einen Herd mit Backofen und evtl eine Heizung mit Gas. Wenn auch nicht alles unbedingt gleichzeitig.
Die Leitungen sind bestimmt 15m lang.
Nun meine Frage. Sind 8mm Leitungen da ausreichend oder doch lieber 10mm einbauen? Muss ich beim Druckminderer etwas beachten?
Noch kann ichs mir raussuchen.
Gruss
lakto

Re: Gasleitung

Verfasst: 2013-09-24 15:13:38
von ingolf
Hallo,
aus dem verfügbarem Druck und dem nötigen Betriebsdruck ergibt sich der Druck, der in der Leitung "verbraucht" werden kann.
Aus der benötigten Gasmenge pro Gerät und dem Rorhinnnedurchmesser ergibt sich die Geschwindigkeit des Gases und aus der Rauhigkeit der Rohrwandung der Druckverlust pro Meter. Die Richtungsänderungen addieren die Zeta-Werte der Formstücke bei dem ermittelten Volumenstrom zu einem weiteren Verlust. Liegt dieser in Summe unter dem verfügbaren Druckverlust funktioniert es. :-)
Du siehst, es ist schon ein wenig diffiziler als die Frage nach 8 oder 10.
Grüße, Ingolf

Re: Gasleitung

Verfasst: 2013-09-24 15:26:31
von wayko
Hallo Lakto,

ich würde es so machen: bis zum Verteiler 10mm, ab da zu den Endgeräten 8mm. Oder sind es zum Verteiler nur 20cm und zu den Endgeräten 14,80m? ;)

Viele Grüße
Clemens

Re: Gasleitung

Verfasst: 2013-09-25 11:05:10
von lakto
wayko hat geschrieben:Hallo Lakto,

ich würde es so machen: bis zum Verteiler 10mm, ab da zu den Endgeräten 8mm. Oder sind es zum Verteiler nur 20cm und zu den Endgeräten 14,80m? ;)

Viele Grüße
Clemens
Hi,genau!
Gruss
lakto

Re: Gasleitung

Verfasst: 2013-09-25 11:06:25
von lakto
ingolf hat geschrieben:Hallo,
aus dem verfügbarem Druck und dem nötigen Betriebsdruck ergibt sich der Druck, der in der Leitung "verbraucht" werden kann.
Aus der benötigten Gasmenge pro Gerät und dem Rorhinnnedurchmesser ergibt sich die Geschwindigkeit des Gases und aus der Rauhigkeit der Rohrwandung der Druckverlust pro Meter. Die Richtungsänderungen addieren die Zeta-Werte der Formstücke bei dem ermittelten Volumenstrom zu einem weiteren Verlust. Liegt dieser in Summe unter dem verfügbaren Druckverlust funktioniert es. :-)
Du siehst, es ist schon ein wenig diffiziler als die Frage nach 8 oder 10.
Grüße, Ingolf

Hi,aber am Ende bleibt die Frage 8mm oder 10mm.
Also werde ich da mal nachrechnen.
Gruss
lakto

Re: Gasleitung

Verfasst: 2013-09-25 12:25:58
von tauchteddy
Ich nehme keine Formstücke für die Richtungsänderungen, sondern biege die händisch, dann bleibt nur der Abzweig-Zeta . Und der spielt für das Stück davor keine Rolle, wenn ich in Gastechnik richtig aufgepasst habe :lol:

Re: Gasleitung

Verfasst: 2013-09-25 13:05:16
von lakto
Ist es denn zulässig Leitungen mit dem Flaschendruck bis zum Verbraucher zu legen und dort dann jeweils einen Druckminderer anzubringen?
Gruss
lakto

Re: Gasleitung

Verfasst: 2013-09-25 19:48:36
von AL28
Hallo
Sind den 10mm soviel teurerer oder haben sie noch andere Nachteile ?
Gruß
Oli

Re: Gasleitung

Verfasst: 2013-09-25 21:25:14
von osterlitz
Hi,
zulässig keine Ahnung.. aber irgendwie sind Flüssiggasanlagen ja auch aufgebaut.
Wenn man eine Schlauchbruchsicherung an der Flasche hat, warum nicht?

Grüße,
Stefan

Re: Gasleitung

Verfasst: 2013-09-26 10:17:36
von tauchteddy
Da keine Schläuche erlaubt sind, ist eine -bruchsicherung nicht erforderlich, denke ich mal. Aber ich weiß auch nicht, ob das zulässig ist.

Re: Gasleitung

Verfasst: 2013-09-26 12:05:15
von lakto
AL28 hat geschrieben:Hallo
Sind den 10mm soviel teurerer oder haben sie noch andere Nachteile ?
Gruß
Oli
Es geht mir um evtl. Nachteile. Der Preis ist nicht Ausschlag gebend.
gruss
lakto

Re: Gasleitung

Verfasst: 2013-09-26 12:07:18
von lakto
tauchteddy hat geschrieben:Da keine Schläuche erlaubt sind, ist eine -bruchsicherung nicht erforderlich, denke ich mal. Aber ich weiß auch nicht, ob das zulässig ist.
Aber ich muss doch von den Flaschen zunächst mal mit einem Schlauch an die Leitung...!?
gruss
lakto

Re: Gasleitung

Verfasst: 2013-09-26 15:02:59
von ingolf
Hallo,
Flaschendruck ist nur in der Flasche. An dieser der Druckminderer und danach ist ein kurzer Schlauch bis zur Leitung.
Es ist alles in der TRF beschrieben.

Grüße, Ingolf

Re: Gasleitung

Verfasst: 2013-09-26 18:59:18
von tauchteddy
Hab ichn nicht zur Hand, nur 'ne TRGI :-) Aber war da nicht was mit max. 50 cm Schlauch?