urologe hat geschrieben: ↑2021-09-12 14:22:09
Wenn , wie du oben schriebst , der Druck vor und nach dem Filter wirklich gleich wäre , warum dann den Druckausgleich unbedingt v o r dem Filter ? dann wäre es eigentlich gleichgültig - ist aber nicht
Bitte genau lesen: der Druckminderer sitzt HINTER dem Filter, der Druckspeicher VOR dem Filter.
Der Druckspeicher sorgt nur dafür, dass die Pumpe nicht unnötig taktet.
Der Punkt ist, dass unsere Wasserfilter einen zu vernachlässigenden Restdruckverlust haben, deshalb ist die Druckdifferenz im statischen Zustand praktisch Null. (Eben anders als bei einem Druckminderer)
Das hat auch nichts mit der Länge einer Leitung zu tun, der Druck ist innerhalb einer stehenden Flüssigkeit überall der Gleiche! Mit Filter dauert das eben einen Moment, bis Druckausgleich herrscht.
Man kann das gut mit dem Stromfluss in einem Stromkreis vergleichen:
Fließt Strom (Wasser) durch eine Leitung mit einem Widerstand (=Wasserfilter), wird der Strom durch diesen begrenzt (weniger Wassermenge). Es fällt eine entsprechende Spannung (Wasserdruck) am Widerstand (Wasserfilter) ab. Unterbricht man den Stromkreis, fließt zwar kein Strom mehr (Wasser), dafür ist aber die Spannung (Druck) vor und hinter dem Widerstand (Wasserfilter) nun gleich.
Grüße
Olli
Edit : zeitgleich mit hugepanic