Seite 1 von 1

Luftheizung: Luftverteilung

Verfasst: 2017-03-20 7:38:22
von orangina
Hallo,

ich plane in meinem Koffer eine Luftstandheizung zu verbauen und überlege gerade wie ich die Luftverteilung mache. Meine erster Idee habe ich mal im Anhang beigefügt. Die gelb gestrichelten Linien ist die Luftführung. Auslässe sind im Bad, unter der Sitzgruppe und hinter der Küche.

Insgesamt werde ich ca. 12m Schlauch benötigen. Dadurch das der Schlauch einmal rund um die Kabine läuft, verspreche ich mir, dass die Stauräume auch etwas mit geheizt werden.

Wie habt ihr eure Luftverteilung gemacht? Was könnte man an meinem Konzept noch verbessern? Ist es evtl. zu aufwendig?

Grüße,
Markus

Re: Luftheizung: Luftverteilung

Verfasst: 2017-03-20 9:18:10
von marylin
Musst halt bedenken, daß jeder Abzweig, jede Veränderung der gGeraden , jeder Meter Schlauch enorm Leistung frisst- am Ende kriegst dann evt. nur noch n laues Lüftchen raus. Hierzu gibts Tabellen , bei den Herstellern!

Re: Luftheizung: Luftverteilung

Verfasst: 2017-03-20 9:39:57
von jelte
moin!
stimme marylin zu....deine planung ist viel zu aufwendig....
warum den kuechenschrank heizen???der weg ist sehr lang. der waermeauslass im eingang nicht sehr effizient...es wird wenig, dafuer aber kuehle luft ankommen....
ich wuerde den weg abkuerzen, von der heizung fast direkt ans podest ran.....fuer warme fuesse beim sitzen.....auslass nicht unter das ausgeklappte bett....die warmluft zirkuliert da schlecht weg...
unterm stockbett einen austritt in den innenraum....gegenueber dem eingang....

gruessle
jelte

ps: mal meine idee eingezeichnet, nicht schön, aber mit tablett nicht besser möglich....

Bild

Re: Luftheizung: Luftverteilung

Verfasst: 2017-03-20 10:25:44
von Olbi1904
Das ganze nennt sich bei Eberspächer "Leitzahl".
Vereinfacht gesagt, jedes Bauteil hat eine Leitzahl. Diese Leitzahlen werden addiert und dürfen nicht über der Leitzahl der des Heizgerätes liegen. Diese Leitzahlen sind auch noch abhängig von den gewählten Hutzen- und Rohrdurchmessern.

Eberspächer hat das ganz gut beschrieben, zu finden z.B. hier, ab Seite 6 ff.

Ist zwar für Boote, aber die Grundlagen gelten auch für Fahrzeuge.

Re: Luftheizung: Luftverteilung

Verfasst: 2017-03-21 0:40:20
von orangina
Hallo,

dank euch für die Antworten!

@Micha: Die Sache mit den Leitzahlen ist klar. Habe ich auch schon gerechnet. Bei meiner ersten Planung würde es ne D4 noch schaffen.

@jelte: Der Vorschlag ist auch ganz gut. Kann nur unter dem Bett nicht raus, könnte aber unter dem Schrank raus...

Werde mal schauen auf was für Leitzahlen ich mit nem vereinfachten Konzept komme ;-)

Grüße,
Markus

Re: Luftheizung: Luftverteilung

Verfasst: 2017-03-21 12:25:20
von meggmann
Wo ich etwas Bedenken hätte wäre, dass nicht mehr genug warme Luft im Bad ankommt - und genau dort mag ich es flauschig. Ideal wäre wohl, wenn die Warmluftverteilung im Bad anfangen würde - geht hier wohl nicht.

Generell finde ich es nicht schlecht, wenn man an der gesamten Kofferwand entlang geht, so ein wenig Wärme vertreibt schon mal das Schimmelmonster (bzw. die Wärme verhindert, dass Wasser auskondensiert). Wenn die Stranglänge zu groß wird gibt es ja auch noch Lüfter, die die warme Luft weiterpusten.....

Gruß, Marcel

Re: Luftheizung: Luftverteilung

Verfasst: 2017-03-21 16:19:07
von Mark86
Bau in den zweiten Strang der nach hinten geht ne Strangklappe. (Gibts von Truma). Dann kannst du da zu machen und hast fast volle Luftheizleistung Richtung Badezimmer. Ansonsten würde ich das genau so bauen wie in deinem Entwurf...

Grade Türen sind dicke Kältebrücken. Ich habe den Warmluftschlauch im Küchenschrank weggelassen und das "bereut"... (Habe auch den Küchenschrank neben der Eingangstüre).

Re: Luftheizung: Luftverteilung

Verfasst: 2017-03-21 19:59:54
von advi
20170321_185639.png
Wir haben bei Alladin V2 auch den Boden im Innenraum neu gemacht und einen Strang DURCH den Boden zur Tür geführt. Blaue Linie.
Vorteil, ein Teil des Bodens, bei uns vor der Küche wird warm. Und an der Tür ist es jetzt nicht mehr kalt

Re: Luftheizung: Luftverteilung

Verfasst: 2017-03-23 12:07:39
von Rumpelstielzchen
Ich würde auch den ursprünglichen Plan nehmen, und wenn es die Möbel zulassen das Rohr zum Bad im Durchmesser größer machen als den Rest, so kommt dort soviel an wie möglich und im Rest so viel wie nötig. Ein Auslass AN der Eingangstür (und nicht gegenüber) hilft eine gleichmäßigere Raumtemperatur herzustellen.

Re: Luftheizung: Luftverteilung

Verfasst: 2017-03-23 12:30:56
von gunther11
Bei Truma gibt es den klaren Hinweis, dass alle 4 Ausgänge offen bleiben müssen, da es sonst die produzierte Wärme nicht abgeführt werden kann. Dem entsprechend wäre ich vorsichtig mit dem verschließen eines der Wärmestränge. Das Problem längerer Weg ist, dass die Wärme nicht genau dort ankommt wo man sie haben möchte, sie geht aber nicht verloren sondern heizt den Raum diffus auf.

Ich würde mich auf zwei Bereiche Konzentrieren, a. Dusche und b. Fußraum in der Sitzecke.

Was für eine Heizung installierst Du? Umluft, oder Frischluft? Und wie viel Ausgänge hat Dein Model?

Re: Luftheizung: Luftverteilung

Verfasst: 2017-03-23 21:04:23
von orangina
Hallo,

dank euch für die Antworten! Es wird eine Dieselluftheizung werden. Bin noch am überlegen ob es eine 2 oder 4KW Version werden soll. Wenn man die Installation wie auf dem ersten Plan ausführt kommt man laut Eberspächer bei 90er Rohr auf eine Leitzahl von 7,15. Hierfür benötigt man natürlich die 4KW Version...

Grüße,
Markus

Re: Luftheizung: Luftverteilung

Verfasst: 2017-03-23 21:35:16
von CharlieOnTour
Nimm die 4kw Heizung. 2kw sind meiner Meinung nach deutlich zu wenig, zumindest wenn du auch mal im kälteren unterwegs bist.
Wir haben ne 5kw Webasto und sind absolut zufrieden. Selbst bei geringer Leistungsabnahme in der Übergangszeit läuft sie absolut sauber durch.

Gruß
Chris

Re: Luftheizung: Luftverteilung

Verfasst: 2017-03-24 8:53:39
von gunther11
Grobe Hausnummer 150 Watt pro m3 Luft und wenn Wintertouren dazukommen 200 W /m3

Ich habe ca. 21 m3 und werde die 6 KW Variante Truma 6 D (E) nehmen. Leistungsreserve ist immer gut.

Re: Luftheizung: Luftverteilung

Verfasst: 2017-03-24 13:02:26
von Pirx
gunther11 hat geschrieben:Grobe Hausnummer 150 Watt pro m3 Luft und wenn Wintertouren dazukommen 200 W /m3

Ich habe ca. 21 m3 und werde die 6 KW Variante Truma 6 D (E) nehmen. Leistungsreserve ist immer gut.
Darüber gibt es geteilte Meinungen. Eine zu groß gewählte Heizung, die fast ausschließlich im Teillastbetrieb läuft, wird schneller verrußen und schließlich ausfallen.

Pirx

Re: Luftheizung: Luftverteilung

Verfasst: 2017-03-24 13:02:27
von meggmann
... ich tippe mal auf Autoterm (nur so aus Gefühl)...

Ich würde auch immer die 4 kW nehmen, insbesondere haben meist die 2 und 4 kW Modell die gleiche untere Heizleistung (so um 1 kW). Bei 4 kW hat man dann einen breiteren Regelbereich und kann mal schneller aufheizen. Breiter Regelbereich finde ich wichtig, weil man dann auch die Heizung durchlaufen lassen kann und die nicht immer starten muss (braucht viel Strom und "verschmutzt" die Heizung). "Feinregulierung" über Lüftung.

Willst Du Umluft oder Frischluft? Umluft spart Energie, allerdings heizt man auch nur den Mief auf. Frischluft braucht mehr Heizleistung dafür kann man gezielt die Luftfeuchtigkeit senken. Königsweg wäre, wenn man die "Eingangsquelle" wählen könnte.

Gruß, Marcel

Re: Luftheizung: Luftverteilung

Verfasst: 2017-03-24 13:17:42
von gunther11
Pirx hat geschrieben:
gunther11 hat geschrieben:Grobe Hausnummer 150 Watt pro m3 Luft und wenn Wintertouren dazukommen 200 W /m3

Ich habe ca. 21 m3 und werde die 6 KW Variante Truma 6 D (E) nehmen. Leistungsreserve ist immer gut.
Darüber gibt es geteilte Meinungen. Eine zu groß gewählte Heizung, die fast ausschließlich im Teillastbetrieb läuft, wird schneller verrußen und schließlich ausfallen.

Pirx
a. gegen Ruß kann man was machen
b. wenn das Fahrzeug aufgeheizt wird (wir sind tagsüber für 6-8 Std typischerweise nicht am/im Auto) läuft die Kiste auf Volllast.
c. wir schlafen bei offenen Fenstern, erst unter 10C wird in der Nacht zugeheizt also auch morgens Volllast